15.04.2022, 21:55
Also bei OVH in Straßburg damals war es vermutlich die USV, die den Brand verursachte. Ein Tag vorher gab es dort Wartungsarbeiten, und dabei ging wohl irgendwas schief. Dazu wird vermutet, dass der Brand auch recht spät von den Detektoren entdeckt wurde. Das Hauptproblem war dann, dass es in der Anlage keine aktiven Löschsysteme gab, also keine Sprinkleranlage, CO2 o.ä.
Daher fackelte das Teil dann einfach ab.
https://winfuture.de/news,121694.html
Grundsätzlich kann in einem Rechenzentrum viel brennen. Die Klassiker sind für mich ein Kabelbrand, wenn zu viel an einer Leitung hängt. Oder ein zu warm werdender Elko, der dann letztendlich kocht und platzt, dabei sein Dielektrikum auf einer Platine verteilt. Da das elektrisch leitend ist, kann das dann schlimmstenfalls zu einem Platinenbrand kommen.
Daher fackelte das Teil dann einfach ab.
https://winfuture.de/news,121694.html
Grundsätzlich kann in einem Rechenzentrum viel brennen. Die Klassiker sind für mich ein Kabelbrand, wenn zu viel an einer Leitung hängt. Oder ein zu warm werdender Elko, der dann letztendlich kocht und platzt, dabei sein Dielektrikum auf einer Platine verteilt. Da das elektrisch leitend ist, kann das dann schlimmstenfalls zu einem Platinenbrand kommen.